外墙外保温及防水系统是集保温、防水和装饰功能于一体的外墙构造技术,在北方地区已应用较多,而在南方地区受气候影响,特别是雨水多、湿度大,使用外墙外保温较少。随着科技的进步、新材料的开发应用,外墙外保温及防水系统由于其性能优越,已逐渐在上海的建筑物上采用。其优点是保温隔热效果明显、节能显著。由于采用聚苯板作保温层,苯板导热系数值为0.04,所以当基墙为190空心砌块时,附加30mm厚保温板,传热系数K值可达0.95。根据上海地区气温条件,在一般居住建筑体型系数小于或等于0.3,外窗为单层玻璃塑料窗时,保温厚度30mm即足够满足外墙冬季保温和夏季隔热要求。
用聚苯板做外墙保温材料是建筑施工材料和工艺的一大革新,它首先防水效果优异。目前国内采用的许多外保温材料都存在着由于墙面裂缝造成雨水内渗,既破坏饰面,又降低节能效果。而采用苯板做外墙保温防水系统以其高强性能,极好地解决了墙面开裂的问题。而聚苯板有效的防水体系,可确保长期的保温效果,从而克服因温差应力引起的楼板裂缝等质量通病。
其次,便于建筑内部装饰,不占空间。随着住宅商品化和人民生活水平的不断提高,购房后进行二次装饰日益普遍。如采用内墙保温,由于保温板为轻质附加体系,不能承受额外的受力的附着物。如要在内墙上增加附加重量,如管道支架、预埋件等均应以基墙体或基墙内受力构件相联接,给施工带来诸多不便。而外墙保温完全可以克服以上不足,给室内装修装饰带来方便,并且不减少室内使用面积。
第四,聚苯板重量轻,对建筑墙面裂缝适应性强。建筑物墙体由于多种原因会出现裂缝,这里既有接缝处的裂缝,又有水泥砂浆龟裂后产生的裂缝,建筑结构本身的位移也常常使墙体产生裂缝。柔软的聚苯板吸收了裂缝产生的位移,而裂缝包裹在防水层里面也不会再有漏水之处。
更重要的是,采用聚苯板,施工不影响室内正常使用。因为装修是在建筑物的外面,特别有利于旧房外墙面的改造。在目前广泛采用的以混凝土小型空心砌块为外墙的工程中尤为适用。
我公司承建的上海春城公寓是上海四大示范住宅区之一,在第二期施工的11—14号楼采用外墙外保温及防水系统取得很好效果。该建筑为12层小高层住宅楼,墙面凹凸部位多。基层墙体为钢筋混凝土。外墙外保温及防水系统采用纯丙烯酸乳液、硅酸盐水泥、聚苯板、玻璃纤维网络布及面层涂料等材料,系统严格按上海市外墙外保温及防水系统应用技术规程施工。经过近两年的使用,保温、隔热性能好,无裂缝、无渗漏、饰面颜色均匀,达到了预期的效果。该工程获得上海市最高质量奖“白玉兰街坊”奖。
具体的施工工艺如下:
由于11—14号楼结构质量较好,是上海市优质结构工程,基墙平面平整坚固,我们对基墙进行处理,去除污染及妨碍粘结的物质,使墙面保持干燥清洁,保证与保温层的可靠粘结。胶浆是保证粘结力的关键,必须控制好粘结剂与等重量硅酸盐水泥的配比,用700-1000r/min的电动搅拌器中速、定向、均匀搅拌。不能过分搅拌,避免空气进入而起泡及造成浆料离析,影响粘结力。加水时也应严格控制加水量,应用滴注法,缓慢少量,逐渐加水,视其浆料稠度易于加工即可。因粘结剂出厂日期及贮存日期长短,由于内部水分挥发及施工时气温影响,稠度会有所不同,加水量也随之有所变化,但总入水量不能超过浆料量的1/10,否则在浆料施工时易流淌使施工困难,影响粘结质量。同时过量的水也会造成丙烯酸乳液的稀释而降低质量。
在墙上弹出墨线,用整块聚苯板作为一个开始列,从墙壁的基部粘贴。保温板切割必须用电热丝或钢丝等专用工具,保证板形规整。保温板铺贴根据墨线定位,尺寸精确,由下而上,沿水平方向横向铺贴,保温板排列应上下交叉,每排板错缝1/2板长,避免直接一竖到底,板缝拼贴紧密,用压板将保温板压平压实。铺贴胶浆采用点布及条布两种,点布法:用抹刀在保温板周边涂上粘合剂,带宽51mm,厚10mm,再在保温板上涂8块粘合剂,直径100-150 mm,厚10mm;条布法:用槽式抹刀在整个保温板的背面涂上粘合剂,一条带宽51mm,厚10mm。保温板四周亦应涂上一圈。总的粘结面不少于抹面的1/3,切忌全部抹浆。板里应保持有一定垂直空隙,以利内部凝结水及水汽排放。保温板拼缝的两侧边不应粘有胶浆,使整个苯板面能伸缩及排放水汽。
为防止门窗洞口产生八字裂缝,门窗洞口四角应避开苯板的接缝。用整板裁出,拼缝距洞口四角距离应大于或等于200mm,并在四角处加45℃斜向300×240mm窄幅网格布。
在墙面转角处,保温板垂直缝应犬齿交错咬接。从顶吊垂线参照,使阳角线顺直,并使角挺直。
阳台、厨房墙体为圆弧形,为达到设计效果,我们按墙体曲线在聚苯块上用电切割加工出弧形板,错缝铺贴到基层,使整栋楼外墙曲率均匀一致,造型美观。
墙面预留孔(脱排油烟机等)要放套管,套管突出外墙基层与饰面平齐。保温板按套管外径割出圆弧铺贴,保证圆度一致和防水。
保温板贴铺完毕24小时后,平整板表面,使其平整或对有缺陷处加以修补。网格布铺贴,主要是使网格布能埋在两层胶浆之中。用不锈钢抹子在保温板面均匀涂抹一层抹面胶浆,厚度大于1.6mm,面积略大于一张网。网布曲面朝向墙面,立即将网格布压入抹面胶浆中,并使其平伏,无起翘。自上而下,自水平方向连续铺贴,标准网格布搭接长度大于或等于65mm。直至铺完整片墙面,待胶浆稍干硬,稍可碰触时再用抹子涂第二道涂浆,并使胶浆全部将网格布置覆盖。网格布埋在两层胶浆之中,应无气泡起翘,总抹浆厚度约25mm,墙顶部和底部以及各种开口处的保温板必须用标准网格布包边,以确保网格布形成一个整体,相邻丝网重叠部分不小于64mm,拐角重迭处宽度不能小于204mm。
在底层和通行密度大的区域用加强网,先在保温板的整个表面均匀抹底漆混合物,厚度不超过3.2mm。按照从中心到边缘的顺序,将网埋入湿的底漆混合物中,要完全覆盖不可见。加强网因较厚因此采用平接,相互邻接的网块的边缘应紧密对接在一起(不必重迭64mm)。洞口边缘必须用标准网格布包边,以确保网格布形成一整体,保证边缘强度。当变形缝作密缝处理前应预先在缝边贴好防污胶条,防止密封膏污染板面,影响抹面胶浆的外观。在进行24小时养护后,检查隆起部位,必要时进行处理,以获得平整表面。
损坏墙面的修补:关键是网格布的连续,要有足够的搭接长度,一块加强丝网,其大小应能覆盖整个补丁区域,与原有的加强基层涂料重迭至少64mm,防止修补处分裂,修补应精心处理,力求完美、无痕迹。
仔细搅拌面涂材料,形成稳定单一状态用滚涂进行外面涂施工。由于基体材质一致,施工后面层涂料颜色均匀一致,克服了墙体混凝土颜色不一致而引起的外面涂料色差。
外墙外保温及防水系统施工所用材料每批至少抽样一次,经检验合格才能应用。各工序结束,下一工序开始前必须按规定进行一次隐蔽工程验收,合格后方可进行下道工序,各工序不可倒置或遗漏。抹灰层最小厚度不小于3mm。
(作者单位:浙江省东阳市第二建筑工程有限公司)
