• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

压浆剂 请教管道压浆剂如何解决收缩

yb9251

见习生
注册
2009-10-06
帖子
30
反馈
0
积分
52
最近我们生产的管道压浆剂在工地试验,成型24h后,浆体面明显低于试模边缘,不知道怎样解决,请各位高人指点指点,谢谢!
 
现场做的,在4*4*16胶砂试模里成型的,下沉较多,认为膨胀不够
 
"yb9251 发表:
现场做的,在4*4*16胶砂试模里成型的,下沉较多,认为膨胀不够

肯定是泌水了,泌出的水挥发后显得表面沉下去了,要不然以水泥0.3水灰比的净浆收缩,应该在千分级,4cm的高度,千分级的收缩,肉眼很难分辨的。

先解决泌水,再解决收缩。
 
你做的是强度检验,浇完试模后应多出些浆体,待初凝前用刮平尺刮一下,这样就不会出现收缩,另外做自由膨胀率要用1000ml量筒的,三联试模试块收缩是因为水分蒸发造成的
 
这些产品一般是铁路系统使用,既然是铁路系统的,那么关系和技术都是相当过硬的,多是技术支持企业,你们的产品既然躲做到工地了,相信这不是什么问题吧?
 
对硬化之前的膨胀率而言,现在主要用HEA-GY3,有机的,掺量0.3-0.8%,效果稳定,完全可以替代铝粉,没有铝粉那样的氢脆反应;对于凝结后的收缩开裂可以用HCSA高性能混凝土膨胀剂。HCSA的膨胀率是普通市售UEA的两倍,而且膨胀速率快,掺量8-10%,这两种都可以免费给你点样品试一下,有什么疑问可再联系。
 
后退
顶部