彩 彩虹糖 试验员 注册 2007-04-29 帖子 41 反馈 14 积分 102 QQ 305574524 2009-11-19 #1 不好意思 想让大家指导下我 觉得自己一直处于晕呼呼的和闭门造车的状态 乱七八糟的 请大家指教 非常感谢!! 胶粉:35(一直觉得好高,好贵) 水泥:360 砂:550 硅灰:10 UEA:10(想给自己心理安慰,觉得这个比较耐水,但是 不知道是不是这个反而更难做到压折) 微针状石粉:30 pp纤维:0.5(很奇怪,感觉防水的东西用这个不太适合,但是为了压折比) 灰木素:1 SEAL80:2.5(更是贵的要死) HPmc:0.5 减水剂:0.45 消泡剂:1 水:210ml 现在的情况是 压折比偶尔达到要求 7天抗折5~6 抗压18~19 没有28d数据,但是成本似乎高惨了 如果振捣成型(120s)压折比和强度数据还可以吧 现在不想压折达到标准要求了,领导说有些柔性就可以 那就剩下强度 抗渗和粘结了 想试试这么做 大家帮我看看行不 胶粉:30 水泥:350 粉煤灰:50 硅灰:10 pp纤维:0.5 灰木素:1(或者不加) 砂:560 硬脂酸钙:5 hpmc:1 减水剂:0.45 两个配方都帮我看看 指导指导吧 ........
不好意思 想让大家指导下我 觉得自己一直处于晕呼呼的和闭门造车的状态 乱七八糟的 请大家指教 非常感谢!! 胶粉:35(一直觉得好高,好贵) 水泥:360 砂:550 硅灰:10 UEA:10(想给自己心理安慰,觉得这个比较耐水,但是 不知道是不是这个反而更难做到压折) 微针状石粉:30 pp纤维:0.5(很奇怪,感觉防水的东西用这个不太适合,但是为了压折比) 灰木素:1 SEAL80:2.5(更是贵的要死) HPmc:0.5 减水剂:0.45 消泡剂:1 水:210ml 现在的情况是 压折比偶尔达到要求 7天抗折5~6 抗压18~19 没有28d数据,但是成本似乎高惨了 如果振捣成型(120s)压折比和强度数据还可以吧 现在不想压折达到标准要求了,领导说有些柔性就可以 那就剩下强度 抗渗和粘结了 想试试这么做 大家帮我看看行不 胶粉:30 水泥:350 粉煤灰:50 硅灰:10 pp纤维:0.5 灰木素:1(或者不加) 砂:560 硬脂酸钙:5 hpmc:1 减水剂:0.45 两个配方都帮我看看 指导指导吧 ........
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,118 解答 113 反馈 9,666 积分 68,767 2009-11-22 #2 是啊,这个材料是很难搞的,还要考虑施工性,还要考虑抗折强度,不加纤维也不行,加了施工也不好,所以两难 所以如何在少加或者不加纤维的前提下,提高抗折强度是一个问题,目前正在做更全面的数据 我的感觉在粉体的应用上、减水剂的选择、胶粉用量、聚合物的选择上,还有很多空间要调整 坦白讲,这个配方组成复杂一些,还是很不错的
是啊,这个材料是很难搞的,还要考虑施工性,还要考虑抗折强度,不加纤维也不行,加了施工也不好,所以两难 所以如何在少加或者不加纤维的前提下,提高抗折强度是一个问题,目前正在做更全面的数据 我的感觉在粉体的应用上、减水剂的选择、胶粉用量、聚合物的选择上,还有很多空间要调整 坦白讲,这个配方组成复杂一些,还是很不错的
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 387 积分 4,261 QQ 308306097 2009-11-22 #3 正在修改新的行业标准,压折比这一项没有了.光有强度就可以.抗折8MPa,抗压24MPa以上.加纤维就可以免了.
彩 彩虹糖 试验员 注册 2007-04-29 帖子 41 反馈 14 积分 102 QQ 305574524 2009-11-23 #5 "liguangqiu 发表: 正在修改新的行业标准,压折比这一项没有了.光有强度就可以.抗折8MPa,抗压24MPa以上.加纤维就可以免了. 点击展开... 不过还是有个问题 压折比没了 柔性怎么界定的?感觉抗折大于8 抗压大于24 这个指标可以完全抗折大于8 抗压远远大于24了呀 还有新标准还修改了什么指标呢 哪位有修订稿 想看下~~~谢谢~~~~~
"liguangqiu 发表: 正在修改新的行业标准,压折比这一项没有了.光有强度就可以.抗折8MPa,抗压24MPa以上.加纤维就可以免了. 点击展开... 不过还是有个问题 压折比没了 柔性怎么界定的?感觉抗折大于8 抗压大于24 这个指标可以完全抗折大于8 抗压远远大于24了呀 还有新标准还修改了什么指标呢 哪位有修订稿 想看下~~~谢谢~~~~~
M mastny 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2007-05-04 帖子 88 反馈 37 积分 673 2009-11-23 #6 修改征求意见稿中的数据 序号 项 目 技术指标 Ⅰ型 Ⅱ型 1 凝结时间a 初凝/min ≥ 45 终凝/h ≤ 24 2 抗渗压力b/MPa 涂层/7d ≥ 0.4 0.5 砂浆7d ≥ 0.6 1.0 砂浆/28d ≥ 1.5 1.5 3 抗压强度/MPa28d ≥ 18.0 24.0 4 抗折强度/MPa28d ≥ 6.0 8.0 5 柔韧性/ mm ≥ 1.0 1.0 6 粘结强度/MP7d ≥ 0.8 1.0 28d ≥ 1.0 1.2 7 耐碱性 饱和Ca(OH)2溶液,168h 无开裂、剥落 8 耐热性 100℃水,5h 无开裂、剥落 9 抗冻性-冻融循环 (-15℃~+20℃),25次 无开裂、剥落 10 收缩率(28d)/% ≤0.3 0.15 11 吸水率/% ≤ 6.0 4.0 a 凝结时间项目可根据用户需要及季节变化进行调整。 b 当产品使用的厚度小于5mm时测定涂层抗渗压力,当产品使用的厚度大于5mm时测定砂浆抗渗压力;或根据产品用途,测定涂层或砂浆层的抗渗压力。
修改征求意见稿中的数据 序号 项 目 技术指标 Ⅰ型 Ⅱ型 1 凝结时间a 初凝/min ≥ 45 终凝/h ≤ 24 2 抗渗压力b/MPa 涂层/7d ≥ 0.4 0.5 砂浆7d ≥ 0.6 1.0 砂浆/28d ≥ 1.5 1.5 3 抗压强度/MPa28d ≥ 18.0 24.0 4 抗折强度/MPa28d ≥ 6.0 8.0 5 柔韧性/ mm ≥ 1.0 1.0 6 粘结强度/MP7d ≥ 0.8 1.0 28d ≥ 1.0 1.2 7 耐碱性 饱和Ca(OH)2溶液,168h 无开裂、剥落 8 耐热性 100℃水,5h 无开裂、剥落 9 抗冻性-冻融循环 (-15℃~+20℃),25次 无开裂、剥落 10 收缩率(28d)/% ≤0.3 0.15 11 吸水率/% ≤ 6.0 4.0 a 凝结时间项目可根据用户需要及季节变化进行调整。 b 当产品使用的厚度小于5mm时测定涂层抗渗压力,当产品使用的厚度大于5mm时测定砂浆抗渗压力;或根据产品用途,测定涂层或砂浆层的抗渗压力。
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2009-11-23 #8 聚合物防水砂浆,主要根据施工厚度才决定材料的选择。下面这个配方达到这个指标没有什么问题。注意砂的粒径和级配。
luxin80 研发工程师 2 2 原创先锋徽章 注册 2007-08-24 帖子 451 反馈 51 积分 1,037 QQ 625140071 2009-11-23 #10 搞不懂既然加上这么多的胶粉和憎水剂,为什么还要画蛇添足加硬脂酸钙呢?它随着时间的推移疏水效果会越来越差。而且对粘结强度损失会很大的。
tigermgang 试验员 注册 2007-04-13 帖子 100 反馈 10 积分 239 QQ 395900806 2010-02-02 #11 关键是修订稿什么时候才能修订呢?就是压折比不好过啊,现在
A ace12000223 见习生 注册 2009-08-12 帖子 20 反馈 1 积分 19 2010-03-01 #12 我感觉UEA偏少了,膨胀剂与水泥的比例才3%啊,一般也要8%以上吧;另外我的实验情况是,如果加入减水剂降低水灰比,抗折可以达到11MPa左右,但抗压也会超过50MPa了;你试试增加些消泡剂用量,把减水剂去掉,看看怎么样?我的胶粉用量一般在25左右,做出来的抗折在9MPa左右,抗压在28~32MPa之间,没加憎水剂,48h吸水率在5%以下
我感觉UEA偏少了,膨胀剂与水泥的比例才3%啊,一般也要8%以上吧;另外我的实验情况是,如果加入减水剂降低水灰比,抗折可以达到11MPa左右,但抗压也会超过50MPa了;你试试增加些消泡剂用量,把减水剂去掉,看看怎么样?我的胶粉用量一般在25左右,做出来的抗折在9MPa左右,抗压在28~32MPa之间,没加憎水剂,48h吸水率在5%以下
C chaohuihan 见习生 注册 2008-01-18 帖子 95 反馈 0 积分 187 QQ 542726162 2010-03-12 #14 膨胀剂对粘结强度的影响有多大?如果加入膨胀剂为水泥的6%时,粘结强度降低明显么?
A ace12000223 见习生 注册 2009-08-12 帖子 20 反馈 1 积分 19 2010-04-04 #15 我感觉你的水泥用量可以降些,增加点消泡剂的用量; 另外你怎么养护的啊,测7d强度?28d强度的测试方法好像是水养护7d,如果你在这种情况下测,抗折强度肯定上不去的,为什么要加憎水剂啊,防水砂浆一般又不是在最外层
我感觉你的水泥用量可以降些,增加点消泡剂的用量; 另外你怎么养护的啊,测7d强度?28d强度的测试方法好像是水养护7d,如果你在这种情况下测,抗折强度肯定上不去的,为什么要加憎水剂啊,防水砂浆一般又不是在最外层