试生产了一批自己调出的自流平,想看看效果
施工过程:打扫地面后,刷一遍底漆(固含10%),3h后就开始搅拌预制的自流平(没有大颗粒)
一直搅拌到没有颗粒、均匀为止(大约4min,中间没有停),倒出来之后先用钉耙(尖齿,铁的)稍微刮平,再用消泡滚筒滚过,结束
实验室里各项指标符合,试饼表面也较光滑
但是上面的干了之后表面会有很多分散的米粒大小的突起,铲断之后里面是空的,其余地方光滑平整

技术支持说是钉耙刮平的过程中刮破了底下的底漆,和自流平里面材料结块
我觉得不太可能
不知我的施工过程有没有错误,或是其他的什么问题
请各位高手不吝赐教
 
"pinkpair 发表:
如果是老地面,更难处理,因为老地面是非常难封闭的

你说的那个气泡就是下陷的气泡,基面过快吸水引起的
 
我也遇到过!当时是自己配制的界面剂,问题也出在基层的处理上面,基层表面要完全封闭,要不就会出问题!
 
底面没封好,还有可能是料放的时间太长,我曾遇到一次料放的时间太长,施工后面有麻点,耽搁了我的生意。
 
谢谢
还想请问一下:刷了一遍之后要等多久再刷第二遍比较合适;然后在隔多久做自流平才比较好
我就等了2h左右就开始了
 