S steel12321 见习生 注册 2009-11-04 帖子 1 反馈 0 积分 1 2009-11-04 #1 随着时代的发展,许多建筑都开始推广建筑节能,那么这些工程需要满足哪些国家要求的建筑节能标准呢? 1、墙体节能工程 主要验收内容: 主体结构基层;保温材料;饰面层灯 主控项目: 4.2.2 墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应负荷设计要求 4.2.7 墙体节能工程的施工,应符合下列规定: (2)保温材料昱基层及各构造层之间的粘贴或连接必须牢固。粘贴强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘贴强度应做现场拉拔试验。 (4)当墙体节能工程的保温层采用欲埋或后置锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。 2、幕墙节能工程 主要验收内容: 主体结构基层;隔热材料;保温材料;隔汽层;幕墙玻璃;单元式幕墙板块;通风换气系统;遮阳设施;冷凝水收集排放系统等 主控项目: 5.2.2 幕墙节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、燃烧性能应符合设计要求。幕墙玻璃的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点应符合设计要求。 3、门窗节能工程 主要验收内容: 门;窗;玻璃;遮阳设施等 主控项目: 6.2.2 建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光投射比应符合设计要求。 4、屋面节能工程 主要验收内容: 基层;保温隔热层;保护层;防水层;面层等 主控项目: 7.2.2 屋面节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。 5、地面节能工程 主要验收内容: 基层;保温层;保护层;面层等 主控项目: 8.2.2 地面节能工程使用的保温材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。 那么要完成以上这些项目,需要哪些设备才能完成呢?我们武汉盛科技术发展有限公司是一家专业的开发生产检测设备的公司,我公司按以上要求的检测项目所推荐的一些设备为: 1、平板导热仪 型号:SK-DR300型A+(主机自带打印机,低温可至-20℃) 产品执行标准:GB/T10294-88《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法和热流计法》 2、建筑门窗气密性能现场检测设备 型号:SK-MCQX1800型(彩色触摸屏控制,薄膜试件) 产品执行标准:GB/T7107-2002《建筑外窗气密性能分级及检测方法》;JG/T211-2007《建筑外窗气密、水密、抗风压现场检测方法》 3、建筑门窗保温性能检测设备 型号:SK-MC2100型(数据无线传送) 产品执行标准:GB/T8484-2002《建筑外窗保温性能分级及检测方法》;GB/T16729-1997《建筑外门保温性能分级及检测方法》 4、建筑饰面砖粘贴强度及锚固件拉拔检测仪 型号:SK-LB105A(电动加荷,进口传感器) 产品执行标准:JGJ110-1997《建筑工程饰面砖粘结强度的检测》 5、中空玻璃露点仪 型号:SK-LD型(半导体制冷) 产品执行标准:GB/T11944-2002《中空玻璃》 6、建筑保温板材阻燃性检测设备 型号:SK-BRS2500型 产品执行标准:GB/8626-2007《建筑材料可燃性试验方法》;ISO 11925-2:2002 7、建筑保温材料压缩性及拉伸性综合检测仪 型号:SK-YSL1600L型 产品执行标准:GB/8813-88《硬质泡沫塑料压缩试验方法》;GB/T10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》;GB/T10801.2-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》 8、建筑玻璃可见光透射比、遮阳系数检定系统 型号:SK-SL500型(数据无线传输) 产品执行标准:GB/T2680-94《建筑玻璃可见光透射比、太阳直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》;ISO 9050《建筑玻璃可见光透射比、太阳直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》 9、(无线式)建筑热工多路温度热流检测仪 型号:SK-FHRL1810W型 产品执行标准:JB/T3016-94《建筑用热流计》;JGJ132-2001《采暖居住建筑节能检测标准》 相对应设备推荐 1、墙体节能工程 ①、平板导热仪 ②、建筑热工多路温度热流检测仪 ③、建筑保温板材阻燃性检测设备 ④、建筑饰面砖粘贴强度及锚固件拉拔检测仪 ⑤、保温材料压缩性及拉伸性测试仪 2、幕墙节能工程 ①、平板导热仪 ②、建筑保温板材阻燃性检测设备 ③、建筑玻璃可见光透射比、遮阳系数检定系统 ④、中空玻璃露点仪 3、门窗节能工程 ①、建筑门窗气密性能现场检测设备 ②、建筑门窗保温性能检测设备 ③、中空玻璃露点仪 ④、建筑玻璃可见光透射比、遮阳系数检定系统 4、屋面节能工程 ①、平板导热仪 ②、保温材料压缩性能测试仪 ③、建筑保温板材阻燃性检测设备 5、地面节能工程 ①、平板导热仪 ②、保温材料压缩性及拉伸性测试仪 ③、建筑保温板材阻燃性检测设备 如有意向请与我们联系: 地址:武汉市武昌区姚家岭234号 电话:13296669695 芦奥 Email:STEEL12321@163.COM QQ:1035307761 我公司网址:http://www.seekewh.com/
随着时代的发展,许多建筑都开始推广建筑节能,那么这些工程需要满足哪些国家要求的建筑节能标准呢? 1、墙体节能工程 主要验收内容: 主体结构基层;保温材料;饰面层灯 主控项目: 4.2.2 墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应负荷设计要求 4.2.7 墙体节能工程的施工,应符合下列规定: (2)保温材料昱基层及各构造层之间的粘贴或连接必须牢固。