xa311 试验员 新人进步徽章 注册 2007-12-26 帖子 157 反馈 5 积分 5 2009-10-24 #1 大家在做墙体节能工程保温材料粘结强度现场拉拔试验时候,一般能拉到多大的值呀?上0.2MPa的多不/
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 411 反馈 28 积分 1,209 2009-11-18 #3 1、现场拉拔注意切割深度! 2、XPS如果没有达到0.1MPa,基本上是施工时没有使用液体界面剂进行表面处理的缘故。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,118 解答 113 反馈 9,666 积分 68,749 2010-04-13 #5 "dywly 发表: 几乎没有达到0.2的 点击展开... 不做界面剂,0.2肯定不行了,做了液体界面剂,0.2以上,问题不大的,达到0.25的粘结剂成本也不高,关键是液体界面剂的有否
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2010-04-13 #6 关键看你怎么拉了,人为有很大的原因,聚苯板0.1没有问题,挤塑板0.2一定要用界面剂,粘结的拉拔铁件不要太大。