EPS/XPS 板系统的抗裂和抹面配方讨论!!!

注册
2007-02-06
帖子
746
解答
1
反馈
64
积分
2,552
粘结砂浆;425水泥 35.4%。石英砂 62.5%。淀粉醚5410 0.04%,10万的纤维素 0.2%,2350胶粉2.0.大家看看这个配方可以吗?可以过国家标准吗,国标中主要是和水泥墙面的拉伸粘结大于等于0.6,还有耐水的,没有柔韧性要求,所以胶粉量可以少点,着重考虑耐水,加点憎水的助剂,
抹面配方;425水泥28.5%,石英砂62.5%,粉煤灰4.5%,重钙6.25%,5万的纤维素0.15%,2350胶粉1.5%,淀粉醚0.15%,木纤维0.06%,
这个配方中我认为胶粉少了点,因为标准中有压折比小于等于3的要求,所以胶粉可能要多点,还有它抹得薄,所以胶粉也要多,
大家帮忙改易改上面的配方啊,发表一下自己的意见,怎么才可以做到符合国家标准的低陈本配方????
 
这两个配方整体来说还是不错的,有几个建议,不知道是否有所帮助:
1、配方的配比过于精确,太精确了,生产时更容易有误差,并且大料中,几公斤的差异不大的,例如水泥,35.4%与35或者40,并没有太多的区别,但在生产时,经方便得多了
2、粘结力,你的胶粉加了是2%,还是0.2%如果是2%,那就比较多了,可以放在15左右,但抹面中,胶粉低了,只有1.5%,这个量,耐水破板率很低的。用了5596以后,15公斤的胶粉加入量,才可能达到80%左右的破板率。
要考虑到耐水破板率的问题,常温问题不大
3、在抹面中,不建议加入粉煤灰,因为粉煤灰对于抗裂性没有太大好处
4、淀粉醚量太大了,并且在抹面中,不建议,加了也没有直观的效果,但对耐水、粘结力都有影响
 
关于耐水强度,这不仅与憎水剂有关,还有材料的密实度、胶粉添加剂的耐水性及纤维素醚的用量都有较大的关系,憎水剂加入后,常规粘结力会比不加憎水剂的粘结力低一些,因为憎水剂的表面张力问题,会与保温板之间的粘结界面形成排斥的作用

淀粉醚加入后会对施工性有帮助的,淀粉醚的触变性好,提高砂浆的触变效果,耐水性较差一些。

关于滑爽性,各个地区施工差异,没有绝对的好用与不好用,工人不跳,就好用了。可以试一下我们的5596,这个产品加入后耐水粘结力和滑爽性还是很不错的
 