S smile 见习生 注册 2009-05-20 帖子 67 反馈 1 积分 122 2009-10-22 #1 150-200的水泥 800机制砂 0.3MC 外加减水剂,施工性较差,用水量稍大粘接就不好 前辈帮忙指点一下改进措施
树香云 配方师 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-11-27 帖子 653 反馈 109 积分 1,391 QQ 775803870 2009-10-25 #2 灰砂比较太低了吧,总的灰分不能少于300,注意砂子的级配和粒径,这样配出的砂浆离散性太大
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2009-11-01 #3 加入适量粉煤灰。注意砂子的级配,使用少量引气型减水剂。
阿杰 配方师 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 注册 2010-06-27 帖子 270 反馈 113 积分 518 微信 13806386971 2011-04-28 #4 根据砂的级配加入粉煤灰:胶凝材料的30%-40%,如果机制砂0.15以下偏少可以加多别太多,数量根据砂浆的种类定。水泥分散剂可以适量加些。
D dailicong001 初级工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2008-10-16 帖子 354 反馈 31 积分 955 QQ 411977449 2011-04-28 #5 普通砂浆胶凝总量不会达到30%到40%的,你用hpmc试试,加适量掺合料
ql550707635 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 原创先锋徽章 后起之秀 注册 2011-04-23 帖子 339 反馈 41 积分 589 QQ 550707635 2011-05-17 #8 嗯同意楼上的观点 但是粉煤灰也分种类级别 不要加太多 多了也容易开裂