lizx04 试验员 新人进步徽章 注册 2008-03-04 帖子 55 反馈 6 积分 145 QQ 47553279 2009-10-22 #1 外保温系统抗冲击性能一直不是很稳定,不知受那些因素影响,想向各位大侠请教!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2009-10-24 #2 很多原因了 1、配方,如水泥用量、骨料、胶粉用量等 2、施工,如施工的厚度,网格布的位置 一般胶灰比(胶粉与水泥的比例)越高越好,也就是说胶粉越多越好,不过成本不容易接受 还有就是网格布在外面一点越好
lizx04 试验员 新人进步徽章 注册 2008-03-04 帖子 55 反馈 6 积分 145 QQ 47553279 2009-10-26 #3 还是网格布放置的位置影响比较大,我试过胶灰比为15%的,如果网格布埋的比较深的话,其效果也不是很好。还有就是养护条件的影响也是很大的,通常经过7d水养要比不水养抗冲击力值小将近一半的样子。