V vincent飞 见习生 注册 2007-09-07 帖子 28 反馈 0 积分 49 2009-10-17 #1 薄抹灰外墙保温系统的防火隔离带应该如何设置和施工,依据是什么?相关国家规范可有下载?拜谢各位大侠
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,728 2009-10-17 #2 一般都是用无机保温来做一个分隔缝,把上下的保温层断开
hld024 啥也不是 注册 2007-04-24 帖子 55 反馈 1 积分 75 QQ 30926826 2010-04-08 #3 防火隔离带,可以用岩棉做成宽度300vmm,厚度等同于墙面所需板厚,上下两个接缝部位用大于10cm的网格布搭接,再做面层网格布,隔离带的基本结构也就这样了。 具体现在不知道该条款究竟能贯彻到什么程度。防火材料很多,没有具体施工方法,只是要求做隔离带,保温相关人员也很迷茫,我至今也是从网上和展会了解的有限资料。 同行们若有更好的解决办法,和施工方案,麻烦分享下!! QQ19825440 bbj024@163.com 谢谢啦 沈阳外墙保温
防火隔离带,可以用岩棉做成宽度300vmm,厚度等同于墙面所需板厚,上下两个接缝部位用大于10cm的网格布搭接,再做面层网格布,隔离带的基本结构也就这样了。 具体现在不知道该条款究竟能贯彻到什么程度。防火材料很多,没有具体施工方法,只是要求做隔离带,保温相关人员也很迷茫,我至今也是从网上和展会了解的有限资料。 同行们若有更好的解决办法,和施工方案,麻烦分享下!! QQ19825440 bbj024@163.com 谢谢啦 沈阳外墙保温