J jin2222 见习生 注册 2007-11-20 帖子 44 反馈 1 积分 94 2009-09-16 #1 前几次,各位大大踊跃发言,给了我很大的启发,在此深表感谢。 这次,是一个工地要求是浙江省《无机轻集料保温砂浆及系统技术规程》中B型做外墙外保温。B型具体要求为导热系数小于0.085,抗压要大于1MPa,干密度在450以下。。。 兄弟在此有一些疑问请教:上次我在检测单位做了一个粉料:珍珠岩颗粒比例为:1:7的检测,结果干密度在330,导热系数在0.077,可是抗压为0.6MPa。那么要想达到浙江省《无机轻集料保温砂浆及系统技术规程》中B型要求,这个配比多少为合适?请教龙晨兄弟,请教凯旋兄弟,请教论坛各位兄弟。。。。。。
前几次,各位大大踊跃发言,给了我很大的启发,在此深表感谢。bingshang 见习生 新人进步徽章 注册 2009-08-26 帖子 116 反馈 1 积分 137 QQ 332186350 2009-09-16 #2 你现在做的这个配方好象是争对C型的吧,慢慢调整?要达到B型,主要是提高抗压强度,干密度一般在400左右。最终还是要看配方,多做实验。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,175 解答 112 反馈 9,662 积分 68,735 2009-09-17 #3 1:4左右,看玻化微珠的堆积密度,堆积密度在120~130左右,
汤 汤圆 见习生 注册 2009-08-22 帖子 17 反馈 0 积分 32 2009-09-18 #4 "凯旋 发表: 1:4左右,看玻化微珠的堆积密度,堆积密度在120~130左右, 点击展开... 1:4干密度肯定会超过400???这能行?
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2009-09-18 #5 "jin2222 发表: 前几次,各位大大踊跃发言,给了我很大的启发,在此深表感谢。 点击展开... 看你的数据大约在1:5.5L左右.
"jin2222 发表: 前几次,各位大大踊跃发言,给了我很大的启发,在此深表感谢。