前几次,各位大大踊跃发言,给了我很大的启发,在此深表感谢。

这次,是一个工地要求是浙江省《无机轻集料保温砂浆及系统技术规程》中B型做外墙外保温。B型具体要求为导热系数小于0.085,抗压要大于1MPa,干密度在450以下。。。

兄弟在此有一些疑问请教:上次我在检测单位做了一个粉料:珍珠岩颗粒比例为:1:7的检测,结果干密度在330,导热系数在0.077,可是抗压为0.6MPa。那么要想达到浙江省《无机轻集料保温砂浆及系统技术规程》中B型要求,这个配比多少为合适?请教龙晨兄弟,请教凯旋兄弟,请教论坛各位兄弟。。。。。。
 
你现在做的这个配方好象是争对C型的吧,慢慢调整?要达到B型,主要是提高抗压强度,干密度一般在400左右。最终还是要看配方,多做实验。
 
"凯旋 发表:
1:4左右,看玻化微珠的堆积密度,堆积密度在120~130左右,

1:4干密度肯定会超过400???这能行?
 
"jin2222 发表:
看你的数据大约在1:5.5L左右.
 
我也做过,在1:5左右差不多,主要看你怎么选料了。
 