• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

某检测机构出具的建筑保温砂浆试样制作及养护办法

建筑保温砂浆试样制作及养护

1.试件的配比和成型方法与实际施工采用的方法相同。

2.导热系数试件采用300mm×300mm×30mm组合无底金属试模,干密度和抗压强度试件采用70.7mm×70.7mm×70.7mm的钢制有底试模。

3.按施工配比将水和干粉料搅拌均匀,搅拌时间为2min。可采用人工或机械搅拌。

4.试模内壁涂刷脱模剂,将搅拌均匀的拌合物一次注满试模,并略高于其上表面,用捣棒(直径10mm,长350的钢棒,端部应磨圆)均匀由外向里按螺旋方向轻轻插捣25次,插捣时用力不应过大,尽量不破坏其保温骨料。为防止可能留下孔隙,允许用油灰刀沿模壁插捣数次或用橡皮锤轻轻敲击试模四周,直至插捣棒留下的空洞消失,然后将高出的拌合物沿试模顶面削去并抹平。干密度和抗压强度试验共成型6个70.7mm×70.7mm×70.7mm的试件。导热系数试验共成型3个300mm×300mm×30mm的试件。

5.根据试验要求的不同,试件可采用标准养护或同条件养护。
标准养护的试件制作后用聚乙烯薄膜覆盖,在(20±5)℃温度条件下静停(48±4)h后拆模,立即在温度(23±2)℃,相对湿度(60~80)%条件下养护至28d(自成型时算起),或按施工设计要求的养护条件及时间(自成型时算起不得多于28d)。
同条件养护的时间成型后,应用聚乙烯薄膜覆盖表面,现场同条件养护,拆模时间和养护试件可参考标准养护。
 
同条件养护试件的“同条件”的意义就在必须和现场养护条件一致,很多业内人士(包括质检站)都认为此试件的检测指标必须达到JG158中标准养护试件的指标,其实这是错误的。
同条件养护试件是为了记录在工程实际条件下材料施工后达到的实际指标,作为工程资料存档用,并不上一个质量监测指标,养护条件的不同所以指标肯定是不同的,158的指标在标准养护条件下已经很高了,现场同条件养护要达到标准养护指标是很困难的。
 
同条件目前只要求做保温砂浆的试件送检,就是在工地做和工地条件一样。可是验收检测指标还是按158标准。所以这个检测也不知是哪些人想出来的,最大的获益者就是检测站了。其余根本没有任何意义。
 
凯旋 发表:
这个东西太烦了 我不放养护箱 抗压老是不稳定 放养护箱 按照标准又太烦
 
后退
顶部