胶粉聚苯颗粒保温浆料试样制作及养护
1.试件的配比和成型方法与实际施工采用的方法相同。
2.干表观密度和导热系数试件采用300mm×300mm×30mm组合无底金属试模,抗压强度试件采用100mm×100mm×100mm的钢制有底试模。
3.按施工配比和搅拌方式将水和胶粉料及聚苯颗粒搅拌均匀。
4.干表观密度和导热系数试件成型时,将3个金属试模分别放在400mm×400mm×(3~5)mm的玻璃板上,用脱模剂涂刷试模内壁及玻璃板,用油灰刀将搅拌均匀的浆料逐层加满并略高出试模,为防止浆料留下孔隙,用油灰刀沿模壁插数次,然后用抹子抹平,制成3个试件。
抗压强度试件成型时,将5个钢制有底试模内壁涂刷脱模剂,向试模内注满搅拌均匀的浆料,并略高于试模的上表面,用捣棒(直径10mm,长350的钢棒,端部应磨圆)均匀由外向里按螺旋方向插捣25次,为防止浆料留下孔隙,用油灰刀沿模壁插数次,然后将高出的浆料沿试模顶面削去用抹子抹平,制成5个试件。
5.根据试验要求的不同,试件可采用标准养护或同条件养护。
标准养护的试件成型后用聚乙烯薄膜覆盖,在试验室温度条件下养护7d后拆模,拆模后干表观密度和导热系数试件在温度(23±2)℃,相对湿度(50±10)%条件下养护21d,抗压强度试件则养护46d。
同条件养护的时间成型后,应用聚乙烯薄膜覆盖表面,现场同条件养护,拆模时间和养护试件可参考标准养护。
