凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2009-09-13 #1 现场拉拔试验 1) 锚栓锚固力现场拉拔试验 ①执行标准:GB 50411-2007; ②验收批次:采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。每个检验批抽查不少于3处。 ③检查数量:1组为3个样。 ④检测内容:锚栓锚固承载标准值; ⑤检测时间:后置锚固件施工完毕且保温层养护达到龄期后。 2) 保温板与基层的粘结强度现场拉拔试验 ①执行标准:GB 50411-2007; ②验收批次:采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。每个检验批抽查不少于3处。 ③检查数量:1组为3个样。 ④检测内容:粘结强度; ⑤检测时间:粘结材料达到龄期。 3) 外墙砖现场拉拔试验 ①执行标准:JGJ110-2008; ②验收批次:300m2为一组,不足300m2也为一个检验批,且每个楼层不能少于一组; ③检查数量:一组不少于3个样。 ④检测内容:粘结强度; ⑤检测时间:粘结材料达到龄期。 4) 窗户现场气密性检测 ①执行标准:GB/T7108-2008、GB 50411-2007、JG/T211-2007; ②验收批次:每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外窗有2种以上品种、类型和开启方式时,每种品种、类型和开启方式的外窗应抽查不少于3樘。 ③检查数量:3樘 ④检测内容:气密性; ⑤检测时间:外窗安装完毕后。 5) 围护结构的外墙节能构造钻芯法检测保温层厚度 ①执行标准:GB 50411-2007; ②验收批次:外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯 ③检查数量:直径70mm的芯样,3个; ④检测内容:保温层厚度、保温系统的构造; ⑤检测时间:钻芯检验外墙节能构造应在外墙施工完工后、节能分部工程验收前进行。
现场拉拔试验 1) 锚栓锚固力现场拉拔试验 ①执行标准:GB 50411-2007; ②验收批次:采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 411 反馈 28 积分 1,206 2009-09-22 #2 出去旅游回来,发现凯旋发飙了,发了好多帖子啊:ghost:
@ @风行 初级工程师 新人进步徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-11-30 帖子 184 反馈 43 积分 1,021 2009-09-23 #3 现在的保温工程验收是雁过拔毛啊,一个工程下来,检测费就不少了,都贡献给那些检测机构了,有钱有关系就行,不合格也能合格了,行业的悲哀。
xa311 试验员 新人进步徽章 注册 2007-12-26 帖子 157 反馈 5 积分 5 2009-10-06 #4 个人觉得50411中现场拉拔试验还是有不好操作的地方,比如保温板拉拔要选到全部是满粘的地方可真不容易。
B bjzsc 见习生 注册 2008-06-18 帖子 16 反馈 0 积分 18 2009-10-09 #5 ) 外墙砖现场拉拔试验 ①执行标准:JGJ110-2008; ②验收批次:300m2为一组,不足300m2也为一个检验批,且每个楼层不能少于一组; ③检查数量:一组不少于3个样。 ④检测内容:粘结强度; ⑤检测时间:粘结材料达到龄期。 是1000m2,可三层作一组的!
) 外墙砖现场拉拔试验 ①执行标准:JGJ110-2008; ②验收批次:300m2为一组,不足300m2也为一个检验批,且每个楼层不能少于一组; ③检查数量:一组不少于3个样。 ④检测内容:粘结强度; ⑤检测时间:粘结材料达到龄期。 是1000m2,可三层作一组的!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2009-10-09 #6 "flyin_sea 发表: 出去旅游回来,发现凯旋发飙了,发了好多帖子啊:ghost: 点击展开... 哈哈,你老不来,就来班门弄爷了,检测你是老大,要向你学习啊。改天得去拜访你,认识一下 这几天事情多得要死
"flyin_sea 发表: 出去旅游回来,发现凯旋发飙了,发了好多帖子啊:ghost: 点击展开... 哈哈,你老不来,就来班门弄爷了,检测你是老大,要向你学习啊。改天得去拜访你,认识一下 这几天事情多得要死
F flyin_sea 初级工程师 管理成员 版主 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-08-31 帖子 411 反馈 28 积分 1,206 2009-10-10 #7 最近忙啊,么办法,呵呵 随时欢迎啊
dywly 初级工程师 注册 2008-09-26 帖子 123 反馈 28 积分 380 QQ 175796515 2010-02-22 #8 每个检验批抽查不少于3处。是什么意思啊?3处是不是3组的意思啊
追 追寻之路 试验员 注册 2008-12-01 帖子 35 反馈 7 积分 143 QQ 48680120 2010-03-04 #10 我问下版主,现场无机保温做拉拔时贴在抗裂层上的小铁块的尺寸是多少?还有做面砖拉拔时,贴在面砖上的小铁块是多少尺寸?谢谢
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,858 解答 4 反馈 575 积分 11,016 2010-04-13 #13 好东西值得学习一下。
紫 紫贝壳 见习生 注册 2013-08-22 帖子 56 反馈 0 积分 165 QQ 517515506 2013-08-27 #14 保温板与基层的粘结强度现场拉拔试验 铁块是粘在保温板外面还是抹面外面呢?我发的图片是以前考试培训的资料 附件 IMAG0332.jpg 118.1 KB · 查看: 16 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
大 大器晚成 见习生 注册 2012-01-04 帖子 3 反馈 0 积分 3 QQ 54870708 2013-12-30 #15 您好,楼主 我看了下50411没有发现保温层拉拔的具体数量啊,能告诉我在哪里么?用无机保温砂浆的也要拉保温层么?我们这的报告出现场拉拔实验,我看了下都是用jgj144-2004外墙外保温技术规程 的
H hzg7710 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2011-09-17 帖子 80 反馈 39 积分 294 QQ 451069504 2016-04-09 #17 请问楼主,50411中有没有具体检测“锚栓锚固力现场拉拔试验和保温板与基层的粘结强度现场拉拔试验”的检测方法? 如果有,请问在哪里?怎么描述的?可以操作吗? 请指点,谢谢!