现场拉拔试验
1) 锚栓锚固力现场拉拔试验
①执行标准:GB 50411-2007;
②验收批次:采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。每个检验批抽查不少于3处。
③检查数量:1组为3个样。
④检测内容:锚栓锚固承载标准值;
⑤检测时间:后置锚固件施工完毕且保温层养护达到龄期后。
2) 保温板与基层的粘结强度现场拉拔试验
①执行标准:GB 50411-2007;
②验收批次:采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。每个检验批抽查不少于3处。
③检查数量:1组为3个样。
④检测内容:粘结强度;
⑤检测时间:粘结材料达到龄期。
3) 外墙砖现场拉拔试验
①执行标准:JGJ110-2008;
②验收批次:300m2为一组,不足300m2也为一个检验批,且每个楼层不能少于一组;
③检查数量:一组不少于3个样。
④检测内容:粘结强度;
⑤检测时间:粘结材料达到龄期。
4) 窗户现场气密性检测
①执行标准:GB/T7108-2008、GB 50411-2007、JG/T211-2007;
②验收批次:每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外窗有2种以上品种、类型和开启方式时,每种品种、类型和开启方式的外窗应抽查不少于3樘。
③检查数量:3樘
④检测内容:气密性;
⑤检测时间:外窗安装完毕后。
5) 围护结构的外墙节能构造钻芯法检测保温层厚度
①执行标准:GB 50411-2007;
②验收批次:外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯
③检查数量:直径70mm的芯样,3个;
④检测内容:保温层厚度、保温系统的构造;
⑤检测时间:钻芯检验外墙节能构造应在外墙施工完工后、节能分部工程验收前进行。
