50411中现场拉拔试验几个点及条件、检测内容、方法

现场拉拔试验

1) 锚栓锚固力现场拉拔试验
①执行标准:GB 50411-2007;
②验收批次:采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。每个检验批抽查不少于3处。
③检查数量:1组为3个样。
④检测内容:锚栓锚固承载标准值;
⑤检测时间:后置锚固件施工完毕且保温层养护达到龄期后。

2) 保温板与基层的粘结强度现场拉拔试验
①执行标准:GB 50411-2007;
②验收批次:采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。每个检验批抽查不少于3处。
③检查数量:1组为3个样。
④检测内容:粘结强度;
⑤检测时间:粘结材料达到龄期。

3) 外墙砖现场拉拔试验
①执行标准:JGJ110-2008;
②验收批次:300m2为一组,不足300m2也为一个检验批,且每个楼层不能少于一组;
③检查数量:一组不少于3个样。
④检测内容:粘结强度;
⑤检测时间:粘结材料达到龄期。

4) 窗户现场气密性检测
①执行标准:GB/T7108-2008、GB 50411-2007、JG/T211-2007;
②验收批次:每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外窗有2种以上品种、类型和开启方式时,每种品种、类型和开启方式的外窗应抽查不少于3樘。
③检查数量:3樘
④检测内容:气密性;
⑤检测时间:外窗安装完毕后。

5) 围护结构的外墙节能构造钻芯法检测保温层厚度
①执行标准:GB 50411-2007;
②验收批次:外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯
③检查数量:直径70mm的芯样,3个;
④检测内容:保温层厚度、保温系统的构造;
⑤检测时间:钻芯检验外墙节能构造应在外墙施工完工后、节能分部工程验收前进行。
 
个人觉得50411中现场拉拔试验还是有不好操作的地方,比如保温板拉拔要选到全部是满粘的地方可真不容易。
 
) 外墙砖现场拉拔试验
①执行标准:JGJ110-2008;
②验收批次:300m2为一组,不足300m2也为一个检验批,且每个楼层不能少于一组;
③检查数量:一组不少于3个样。
④检测内容:粘结强度;
⑤检测时间:粘结材料达到龄期。
是1000m2,可三层作一组的!
 
"flyin_sea 发表:
出去旅游回来,发现凯旋发飙了,发了好多帖子啊:ghost:

哈哈,你老不来,就来班门弄爷了,检测你是老大,要向你学习啊。改天得去拜访你,认识一下
这几天事情多得要死
 
每个检验批抽查不少于3处。是什么意思啊?3处是不是3组的意思啊
 
我问下版主,现场无机保温做拉拔时贴在抗裂层上的小铁块的尺寸是多少?还有做面砖拉拔时,贴在面砖上的小铁块是多少尺寸?谢谢
 
保温板与基层的粘结强度现场拉拔试验
铁块是粘在保温板外面还是抹面外面呢?我发的图片是以前考试培训的资料
 

附件

  • IMAG0332.jpg
    IMAG0332.jpg
    118.1 KB · 查看: 16

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
您好,楼主 我看了下50411没有发现保温层拉拔的具体数量啊,能告诉我在哪里么?用无机保温砂浆的也要拉保温层么?我们这的报告出现场拉拔实验,我看了下都是用jgj144-2004外墙外保温技术规程 的
 