• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

聚苯颗粒 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统工地送检指南

胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统

1.胶粉聚苯颗粒保温浆料
①执行标准:JG158-2004;
②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
③取样规格数量:胶粉料8.0kg、聚苯颗粒1.0kg;
④检测内容:湿表观密度、干表观密度、导热系数、抗压强度;
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。

2.抗裂砂浆
①执行标准:JG158-2004;
②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
③取样规格数量:8kg;
④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度;
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。

3. 界面砂浆
①执行标准:JG158-2004;
②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
③取样规格数量:8kg;
④检测内容:原强度和浸水压剪粘接强度;
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。

4. 耐碱玻纤网格布
①执行标准:JG158-2004;
②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
③取样规格数量:2㎡(试样面积)×3块;
④检测内容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率;⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。

5.锚固件
①执行标准:JG149-2003附录F、JG158-2004;
②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
③取样规格数量:一组20只;
④检测内容:锚栓抗拉承载力标准值;
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。

6.面砖粘结剂
①执行标准:JG158-2004;
②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
③取样规格数量:5kg;
④检测内容:拉伸粘接强度、原强度和浸水压剪粘接强度;
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。

7.面砖勾缝料
①执行标准:JG158-2004;
②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
③取样规格数量:5kg;
④检测内容:拉伸粘接强度;
①执行标准:JG158-2004、 QB/T3897-1999;
②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
③取样规格数量:2m2;
④检测内容:丝径、焊点抗拉力、镀锌层质量;
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
 
现在强调结构自保温,工地一般都是采用梁柱保温,不管用什么体系的保温材料,挣几个钱还不够做检测的呢。悲哀啊。
 
后退
顶部