• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

保温施工 建筑节能材料客户送检指南

湖南中大建设工程检测技术有限公司
建筑节能材料客户送检指南

一、原材料送检
1)膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统

1.膨胀聚苯板(EPS)
①执行标准:JG149-2003;
②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
③取样规格数量:1200×600mm,二块;
④检测内容:导热系数、表观密度、抗拉强度;
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。

2.抹面胶浆
①执行标准:JG149-2003、JG/T3049-1998;
②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
③取样规格数量:8kg;
④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板);
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。

2.胶粘剂
①执行标准:JG149-2003;
②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
③取样规格数量:8kg;
④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(分与水泥砂浆、与膨胀聚苯板);
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。

3.耐碱玻纤网格布
①执行标准:JG149-2003;
②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
③取样规格数量:2㎡(试样面积)×3块;
④检测内容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率;
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。

4.锚固件
①执行标准:JG149-2003附录F;
②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
③取样规格数量:一组20只;
④检测内容:锚栓抗拉承载力标准值;
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。

2)胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统

1.胶粉聚苯颗粒保温浆料
①执行标准:JG158-2004;
②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
③取样规格数量:胶粉料8.0kg、聚苯颗粒1.0kg;
④检测内容:湿表观密度、干表观密度、导热系数、抗压强度;
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。

2.抗裂砂浆
①执行标准:JG158-2004;
②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
③取样规格数量:8kg;
④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度;
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。

3. 界面砂浆
①执行标准:JG158-2004;
②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
③取样规格数量:8kg;
④检测内容:原强度和浸水压剪粘接强度;
④检测内容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率;⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。

5.锚固件
①执行标准:JG149-2003附录F、JG158-2004;
③取样规格数量:5kg;
④检测内容:拉伸粘接强度、原强度和浸水压剪粘接强度;
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。

7.面砖勾缝料
①执行标准:JG158-2004;
②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
③取样规格数量:5kg;
④检测内容:拉伸粘接强度;
①执行标准:JG158-2004、 QB/T3897-1999;
②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
③取样规格数量:2m2;
④检测内容:丝径、焊点抗拉力、镀锌层质量;
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。

10.绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)
①执行标准:GB/T 10801.2-2002;
②检查数量:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
③取样规格数量:1200×600mm,二块;
④检测内容:导热系数、压缩强度;
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。

11.中空微珠外墙保温材料
①执行标准:GB/T 20473-2006;
②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
③取样规格数量:10kg;
④检测内容:堆积密度、干表观密度、导热系数、抗压强度;
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。

3)保温浆料同条件养护试块
①执行标准:GB 50411-2007;
②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。每个检验批抽样制作同条件养护试块不少于3组。
③取样规格数量:300×300×30mm,三块;100×100×100mm,五块
④检测内容:干表观密度、导热系数、抗压强度;
⑤检测时间:抽样制作28d时送检(同条件养护)。

二、现场拉拔试验

1) 锚栓锚固力现场拉拔试验
①执行标准:GB 50411-2007;
②验收批次:采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。每个检验批抽查不少于3处。
③检查数量:1组为3个样。
④检测内容:锚栓锚固承载标准值;
⑤检测时间:后置锚固件施工完毕且保温层养护达到龄期后。

2) 保温板与基层的粘结强度现场拉拔试验
①执行标准:GB 50411-2007;
②验收批次:采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。每个检验批抽查不少于3处。
③检查数量:1组为3个样。
④检测内容:粘结强度;
⑤检测时间:粘结材料达到龄期。

3) 外墙砖现场拉拔试验
①执行标准:JGJ110-2008;
②验收批次:300m2为一组,不足300m2也为一个检验批,且每个楼层不能少于一组;
③检查数量:一组不少于3个样。
④检测内容:粘结强度;
⑤检测时间:粘结材料达到龄期。

4) 窗户现场气密性检测
①执行标准:GB/T7108-2008、GB 50411-2007、JG/T211-2007;
②验收批次:每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外窗有2种以上品种、类型和开启方式时,每种品种、类型和开启方式的外窗应抽查不少于3樘。
③检查数量:3樘
④检测内容:气密性;
⑤检测时间:外窗安装完毕后。

5) 围护结构的外墙节能构造钻芯法检测保温层厚度
①执行标准:GB 50411-2007;
②验收批次:外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯
③检查数量:直径70mm的芯样,3个;
④检测内容:保温层厚度、保温系统的构造;
⑤检测时间:钻芯检验外墙节能构造应在外墙施工完工后、节能分部工程验收前进行。
 

附件

  • 建筑节能材料客户送检及现场拉拔指南.doc
    259.5 KB · 查看: 412

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
这真是太少了!看看河南南阳质检站的收费:
胶粉聚苯颗粒保温浆料
①执行标准:JG158-2004;
②验收批次:同一厂家同一品种的 产品,按单位工程建筑保温面积计算:500平米浆料原材料检测3组,一组收费1500元,也就是说如果1万平米的保温工程,单保温浆料的检测费用就是20大组*1500元*3组=90000元。呵呵,还不算网格布、抗裂砂浆、现场钻芯取样、拉拔实验等等。。。
 
"中国龙 发表:
我相信,各地差不多,现在保温工程最大的成本是:检测费(基本是每平方2--3元),人工费,没有收费标准,都是国家单位,想怎么收费都行!
 
"JBN 发表:
我相信,各地差不多,现在保温工程最大的成本是:检测费(基本是每平方2--3元),人工费,没有收费标准,都是国家单位,想怎么收费都行!

就是很赞同 而且一样的产品送一个地区两个地方检测一个合格 一个不合格!
 
首先,顶!
然后谈谈我的拙见:大家一定要注意,所有的标准中,黑体字才是强制条文。关于检验批次的划分,在50411中只是一般字体,所以不是强制的,是建议条款,也就是批次的划分是可以商议的。另外,关于外墙砖的拉拔标准已经执行了多年了,在标准中是黑体字的强制条文,也是500㎡一个批次,请问又有几个工地在强制执行呢?如果强制执行,30000㎡的高层,需要拉拔60组180处,那岂不是外墙被拉得面目全非?所以现场的检测有不少强制条款都没有执行,而建议条款要执行难道不是笑话
 
关于检测的东西,每个地区都不是一样的要求哦!
 
检测中心大家说有鬼吗,我送个月送了几个产品,都合格了,我有点怀疑,他们收费不知道做没有啊!
 
"liqinghua 发表:
检测中心大家说有鬼吗,我送个月送了几个产品,都合格了,我有点怀疑,他们收费不知道做没有啊!
一部分中的几项而已!
 
国家这些检测部门
他只管收钱
产品合不合格,他不管
出了事,就扯皮
不出事,老百姓担着!
 
好资料,学习啦
检测是为了保证使用者的效果及维护行业的发展,但目前好像成了生产者的心痛
 
我是来学习的哦!各位的话真的很到位!
 
后退
顶部