• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

保温施工 外保温与贴瓷砖

tom6868

见习生
注册
2006-12-28
帖子
72
反馈
4
积分
195
欧洲情况介绍
欧洲贴的瓷砖是一种轻质柔性砖(非烧结砖,聚合物压制而成)可以弯曲成90°角。欧洲目前无具体标准,德国关于外保温体系上贴砖的有关规定正在制定中,但材料有一定要求:
1. 墙体:内部强度至少0.1MPa
2. 粘结剂:必须是干混砂浆(无机粘结剂)
3. 膨胀聚苯板:厚度最大100mm,不少于0.08MPa
4. 瓷砖:面积小于0.12㎡,每边边长小于0.4m,孔隙率大于20mm³/g
5. 瓷砖勾缝剂:必须憎水(防水)

美国关于外墙外保温贴砖
1. 瓷砖吸水率小于6%
2. 瓷砖孔隙率小于0.2um
3. 嵌缝剂无水泥基嵌缝,且是防水型
4. 网格布外面钉铆钉
5. 瓷砖粘贴时采用薄涂法施工,墙面上抹胶粘剂,瓷砖的背面也要抹胶粘剂
6. 网格布用耐碱型,拉伸强度不小于1300N/50mm,外保温不贴瓷砖时,空气中二氧化碳易进入砂浆,砂浆的PH值下降,对网格布有利。外保温贴瓷砖时,空气中二氧化碳很难进入砂浆,砂浆的PH值不下降,对网格布不利。
7. 外保温贴砖的高度不超过5层

国家相关规定
根据《88JZ-9墙身-外墙外保温(节能65%)》施工图集规定:“一般建筑选用外保温时,宜采用涂料饰面,尤其是高层建筑更以选用涂料饰面为妥。”如贴面砖,可采取以下措施:
钢丝网(0.8×12×12)抹面厚度10-15mm
采用弹性聚合物粘结砂浆,厚度3-5mm
面砖厚度不宜超过6mm
柔性填缝砂浆,厚度低于瓷砖2-4mm

02J121-1《外墙外保温建筑构选》,国家建筑设计标准规定:优先采用涂料装饰面。如必须采用瓷砖饰面可选用:
1. 胶粉聚苯颗粒系统
2. 大模内置有网体系(腹丝穿透型)
3. 大模内置有网体系(腹丝非穿透型但有机械固定)
高层建筑贴瓷砖时,面砖重量≤20kg/㎡,且面积≤10000mm²/块

选用瓷砖应考虑如下因素:
尽量采用轻质面砖
单块面砖的尺寸不能过大
面砖背纹比较深
不宜贴带釉瓷砖,因为带釉的面砖阻碍墙内水分排出,会在保温层内部形成水气,影响保温效果和强度。
 
欧洲情况介绍
欧洲贴的瓷砖是一种轻质柔性砖(非烧结砖,聚合物压制而成)可以弯曲成90°角。欧洲目前无具体标准,德国关于外保温体系上贴砖的有关规定正在制定中,但材料有一定要求
这个总结很不错啊
现在国内的软瓷也慢慢做起来了,只是质量不怎么样,也不容易粘贴
 
后退
顶部