本人在连云港做一个项目,是多层,设计要求是4.5公分厚的发泡水泥板。但考虑到这个小区外墙是贴面砖的不知道这个厚度能否承受的住。还有就是把钢丝网换成300G的加强型网格布是否可行。 请教各位前辈。
 
你是在哪里用发泡水泥板? 在江苏省的发泡水泥板应用规程里面,发泡水泥板不可以贴面砖的。
 
"crazydingo 发表:
你是在哪里用发泡水泥板? 在江苏省的发泡水泥板应用规程里面,发泡水泥板不可以贴面砖的。
省规程里面确实不提倡贴面砖,尤其是高层,不允许。从理论上来讲,用钢丝网加强后,还是没有问题的,用300G的网格布的话,就要差很多了,拉拔强度很难合格的...
 
"xsq7211 发表:
本人在连云港做一个项目,是多层,设计要求是4.5公分厚的发泡水泥板。但考虑到这个小区外墙是贴面砖的不知道这个厚度能否承受的住。还有就是把钢丝网换成300G的加强型网格布是否可行。 请教各位前辈。
个人认为,宁可不挣这份钱,也不能去做这样的冒险工法。小心掉砖伤人
 
"liguangqiu 发表:
省规程里面确实不提倡贴面砖,尤其是高层,不允许。从理论上来讲,用钢丝网加强后,还是没有问题的,用300G的网格布的话,就要差很多了,拉拔强度很难合格的...
,技术规程中关于发泡水泥板的系统形式的说明中,特别提到了复合发泡水泥板材料较脆,不考虑使用面砖饰面,不管是高层还是多层。在昆山这里,我们真的铲掉了几十幢别墅。就是复合发泡水泥板,用的钢丝网加强后,贴的纹化石,谁都不敢给他验收。当时想请省里的专家来做个专家论证,专家了解情况后来都不来。
 
谢谢!我也很矛盾, 开发商那边外墙定的就是面砖。但是做为保温来说我们又去怎么样选择保温系统呢?无机保温砂浆不让用,挤塑板不让用。我们该如何去选择系统呢?
 
本公司生产的轻质发泡陶瓷板适合做面砖系统,材料拉拔可以达到0.25MP 有兴趣可以联系我 13815119862 丁
 
个人反对用砖面墙,不管有没有用,也反对一下,
江苏省为了保护这个发 泡水泥系统,自然不会书面上明说不能用砖墙

但各位除了考虑一下墙体负重外

还要想一下材料界面力,材料老化。。造成的粘结力下降,重量的地心引力是不会降的啊
做一个试验。。。。把发泡水泥板28到期的放在室外自然温、湿、热条件下30天
1。在没有试验前用显微镜观查材料表面,30天后再一下表面,
2。同时做一下碳化深度试验、
3再做一个试前后的表面抗拉强度

针对大多数的发泡板会发现
1。表面原本平滑的壁面多了很多麻点
2。碳化会有3-5MM厚
3。表面抗拉强度下降了很多
 
下面分析原因
1。在自然雨水条件造成的水化硅酸钙凝胶析出,并流失,Ca离子析出,并流失,酸雨将碱性物酸化,所能看到上面现像,
2。在1的现像中造材料比表面积增大,露在空气中的面积加大,造成材料表面碳化
3。1和2的叠加效果,造成强度成降,材料表面收缩加大
在设计没有考虑到这些的时候(建筑设计者多数不懂化学),用上砖,外墙没有问题。。。。。
有了这些现像以后。。。。懂行的专家会站出来说话吗

这世道听政策的多,但懂行也不少,,,,
还是各位看着办吧
 
"xsq7211 发表:
本人在连云港做一个项目,是多层,设计要求是4.5公分厚的发泡水泥板。但考虑到这个小区外墙是贴面砖的不知道这个厚度能否承受的住。还有就是把钢丝网换成300G的加强型网格布是否可行。 请教各位前辈。
楼主看一下这个贴子:
讨论一下发泡水泥板保温层饰面贴面砖
http://www.drymt.com/threads/20656/
 
找甲方,去设计院,PKPM。省标不允许,专家论证会试试。
 
现在有可以替代面砖的柔性饰面材料,每平方米的重量在3~4kg的样子,已经在逐步替代面砖的应用,在连云港也有不少项目在使用
 
谢谢各位的建议,这个项目到现在已经两年半了(2012年8月竣工),施工当中我采用了0.9热镀锌的国标钢丝网(防腐确实好),但是造成抹面层施工难度相当大平整度不理想。外墙目前还没有发现面砖脱落的现象。
 